山东职教网 关注
关注:6回到贴吧

  • 正序看贴
  • 倒序看贴
求学指南

你知道电力电缆故障是怎么回事吗?地下电力电缆故障复杂多变,引起电力电缆故障的原因也是层出不穷,很多电力人员在解决问题的同时也经受着非一般的考验。话说回来,导致电力电缆故障会是哪些原因呢?今天临沂电力学校为你介绍电力电缆故障发生原因,快来看看吧!


临沂电力学校为你解答电力电缆故障原因


1、机械损伤


由机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。有些机械损伤很轻微,当时并未造成故障,要在数月甚至数年后损伤才发展成故障。造成电缆的机械损伤的主要原因有:  

(1)安装时损伤。安装时不小心碰伤电缆;机械牵引力过大拉伤电缆;过度弯曲折伤电缆。

(2)直接受外力损伤。在安装后的电缆路径上或附近进行土建施工,使电缆直接受外力损伤。  

(3)行驶车辆的震动或冲击性负荷也会造成地下电缆的铅(铝)包裂损。  

(4)因自然现象造成的损伤。如中间接头或终端头的内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力,拉断中间接头或导体。


2、绝缘受潮


绝缘受潮后会引起电缆耐压下降而产生故障。电缆受潮的主要原因有:

(1)因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水。

(2)电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝。

(3)金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔。


3、绝缘老化变质


绝缘老化会引起电缆耐压下降而产生故障。电缆老化的主要原因有:

(1)电缆介质内部的渣质或气隙,在电场作用下产生游离和水解。

(2)电缆过负荷或电缆沟通风不良,造成局部过热。

(3)油浸纸绝缘电缆的绝缘物流失。

(4)电力电缆超时限使用。


4、过电压


过电压会使有缺陷的电缆绝缘层发生电击穿,引起电缆故障。其主要原因有:大气过电压(如雷击);内部过电压(如操作过电压)。


5、设计和制作工艺不良


电缆头与中间设计和制作工艺不良,也会引起电缆故障。其主要原因为:电场分布设计不周密;材料选用不当;工艺不良,不按规程要求制作。



看了电力电缆故障发生原因的分析,你都看懂了吗?是不是很头大?想更加专业地了解这方面知识吗?欢迎你来临沂电力学校参观交流!